为何临沂干式变压器内电缆会发热,厂家来介绍

2019-04-09 点击量:638 字体:大 中 小
分享到:


领域各细分市场不断释放出利好信号,行业逐步走上丰收的正轨,具体可以表现为特取得进展,核电、光伏等新能源产业升温,网建设稳步推进等。

导致临沂干式变压器内电缆终端接触部位发热,是很多因素导致的,比如说压接松动或螺栓没有拧紧,使得接触电阻增大,导致运行中发热;或者是单螺栓压接,使电缆终端过渡线夹接触面难于保证压平,导致有效接触面积减小。尤其是当临沂干式变压器内电缆终端接触部位两根电缆并接方式使得的是单螺栓压接,使压接接触面更加难以保证压平,也会有发热现象发生;同时铜、铝直接压接同样会使接触电阻较大。

如果临沂干式变压器厂家产品后下柜内空间小,但还需在此空间内敷设两根电缆,施工难度大。事先压接好的电缆终端过渡线夹,难以保证与柜内的接线板平行;两根电缆的过渡线夹更加难以保证与接线板平行,造成运行中电缆终端接触部位发热。

为了预防类似问题的出现,一方面要严格规范临沂干式变压器厂家产品的施工工艺,注意检查电缆终端过渡线夹的接触面,对于大截面电缆终端接触http://xiaogan.gjttw.com/部位,应改进为双螺栓压接。